- Beiträge: 45
Fehler bei dem trim Heater
- Sven
- Autor
- Offline
- Benutzer
-
Weniger
Mehr
14 Jahre 4 Monate her #203
von Sven
Fehler bei dem trim Heater wurde erstellt von Sven
Anhänge:
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
-
- Offline
- Administrator
-
14 Jahre 4 Monate her #204
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
FlowHeater-Team antwortete auf Aw: Fehler bei dem trim Heater
Hallo Herr Majali,
das kann ich so leider nicht nachvollziehen. Können Sie dazu mal ein Beispiel posten?
das kann ich so leider nicht nachvollziehen. Können Sie dazu mal ein Beispiel posten?
gruß
Robert Stark
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Sven
- Autor
- Offline
- Benutzer
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 45
14 Jahre 4 Monate her #206
von Sven
Sven antwortete auf Aw: Fehler bei dem trim Heater
Hallo Herr Stark,
das kann ich jetzt leider nicht mehr, weil ich das Model wieder zurückgesetzt(ohne [TRIM]) habe.
Nachdem ich den TRIM-Heater wieder gelöscht habe, werden auch die Texte wieder übertragen.
Ansonsten sehen Sie sich bitte meine Abb. mal an.
das kann ich jetzt leider nicht mehr, weil ich das Model wieder zurückgesetzt(ohne [TRIM]) habe.
Nachdem ich den TRIM-Heater wieder gelöscht habe, werden auch die Texte wieder übertragen.
Ansonsten sehen Sie sich bitte meine Abb. mal an.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
-
- Offline
- Administrator
-
14 Jahre 4 Monate her #207
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
FlowHeater-Team antwortete auf Aw: Fehler bei dem trim Heater
Die Abbildung habe ich mir natürlich angesehen, werde aber trotzdem nicht schlau daraus :unsure:
Ich vermute, dass Sie den Trim Heater in eine bestehende Verbindung zum If-Then-Else Heater per Drag&Drop gezogen haben? Hierbei wird z.Zt. noch die Paramater Eingangsreihenfolge vertauscht! Die Verbindung, in die Sie den Heater per Drag&Drop ziehen wird momentan immer als letzter Eingangsparameter verwendet. Hierbei kann es dann schon zu kuriosen Seiteneffekten kommen.
Hinweis: Die Parameter Eingangsreihenfolge kann/muss nach dem einfügen des Heaters manuell wieder geändert werden. Rechtsklick auf den Heater und dann im Kontextmenü den Befehl "Eingangsreihenfolge ändern" auswählen!
Ich vermute, dass Sie den Trim Heater in eine bestehende Verbindung zum If-Then-Else Heater per Drag&Drop gezogen haben? Hierbei wird z.Zt. noch die Paramater Eingangsreihenfolge vertauscht! Die Verbindung, in die Sie den Heater per Drag&Drop ziehen wird momentan immer als letzter Eingangsparameter verwendet. Hierbei kann es dann schon zu kuriosen Seiteneffekten kommen.
Hinweis: Die Parameter Eingangsreihenfolge kann/muss nach dem einfügen des Heaters manuell wieder geändert werden. Rechtsklick auf den Heater und dann im Kontextmenü den Befehl "Eingangsreihenfolge ändern" auswählen!
gruß
Robert Stark
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.281 Sekunden