- Beiträge: 37
Im NetHeater auf Parameter zugreifen bzw. beschreiben
- Christoph
- Autor
- Offline
- Benutzer
-
Weniger Mehr
2 Jahre 2 Monate her #4788 von Christoph
Im NetHeater auf Parameter zugreifen bzw. beschreiben wurde erstellt von Christoph
Hallo,
ich würde noch gerne in einem NetHeater auf die $XYZ$ Parameter zugreifen bzw. Werte zurückgeben.
Ist das möglich?
Vielen Dank!
ich würde noch gerne in einem NetHeater auf die $XYZ$ Parameter zugreifen bzw. Werte zurückgeben.
Ist das möglich?
Vielen Dank!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
-
- Offline
- Administrator
-
Weniger Mehr
- Beiträge: 2053
2 Jahre 2 Monate her #4790 von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
FlowHeater-Team antwortete auf Im NetHeater auf Parameter zugreifen bzw. beschreiben
Hallo Christoph,
hier mal ein kleines Beispiel wie FlowHeater Parameter im .NET Script Heater abgerufen und gesetzt werden können. Im Anhang finden Sie ein kleines Beispiel dazu.
C# Skript um Parameter zu setzen bzw. auszulesen
hier mal ein kleines Beispiel wie FlowHeater Parameter im .NET Script Heater abgerufen und gesetzt werden können. Im Anhang finden Sie ein kleines Beispiel dazu.
C# Skript um Parameter zu setzen bzw. auszulesen
Code:
public object DoWork() { int i = 0; // Zugriff auf Parameter $Para1$ object o = Parameter["Para1"].GetInt(); if (o != null) { i = (int)o; // weiteren Parameter $Para2$ setzen Parameter["Para2"].Value = i * 2; } return i; }
gruß
Robert Stark
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.266 Sekunden